20xx年xx月xx日至6月x日,我很榮幸參加了“華能第四期繼電保護培訓班(青工班)”。通過這次培訓,讓我從中受益匪淺。這次培訓實用性強,既增長了理論知識,又安排了現場時間實踐,對工作有很大啟示。培訓期間,感謝華能淮陰電廠的技術人員、工程學院的老師和公司領導百忙之中抽出時間為我們上課,無私的傳授經驗和知識,在各方面為我們創造便利的條件,使我的個人理論和動手能力都有很大的提高。
在培訓期間,整個培訓主要分為理論學習和現場實踐兩個部分。我們主要進行了幾個方面的學習:
一、專業理論知識學習
理論學習部分主要邀請了南京工程學院的教師為我們上課,主要講述了電機學、電力系統、繼電保護原理、繼電保護自動裝置以及繼電保護整定及裝置測試五門課程。作為電廠的一員,只有掌握專業理論知識,學以致用,才能更好的完善工作,并針對實際工作中遇到的問題進行分析和討論,進而提出解決方案。
在電機學課程中,我們主要學習了電廠中常見的變壓器和同步電機相關理論。變壓器方面著重介紹變壓器的運行原理、空載特性以及主要參數;變壓器的常見故障和接線組別問題。同步電機方面主要介紹了發電機的電樞反應原理,同步電機數學模型,發電機并網條件以及同步電機的功角特性,讓我對電廠中的電機設備有了系統的認識和理解,為相關專業知識的學習奠定了基礎。
在電力系統課程中,我們主要從電力系統整體出發,學習電力系統的組成和要求,明確發電廠在電力系統中的地位和作用,熟悉了電力系統的穩態和暫態過程,電力系統故障的常見特點。針對電廠著重介紹了電廠內的一次系統和二次系統的設備及其功用。學會用故障分量法對電力系統最為普遍的電力系統短路及接地故障進行分析。讓我們建立系統的大局觀,更好明確故障的危害和影響,并掌握科學的分析和解決問題的方法。
在繼電保護原理的課程中,我們主要針對現在常見的主要保護原理進行講解。在差動保護中,著重介紹主變差動、發電機差動、母線差動的原理和動作條件,特別針對變壓器保護因接線方式產生的誤差和補償方式以及二次諧波制動做出了具體論證分析,對于保護裝置中常見的比率制動差動和故障分量法也做出了詳細的解釋。同時介紹了電力系統振蕩對保護裝置動作的影響。通過對這部分知識的學習,讓我對大學中學習的繼電器保護和現在普遍采用的微機保護之間融會貫通,將現有知識和實際情況聯系起來,可以說是本次培訓中自己收獲最大的一部分。
在繼電保護整定及裝置測試課程中,我們真正做到了從實際出發,以電廠中常見的RCS—985發變組保護、DGT—801發變組保護和PST 692U變壓器保護為實際算例,結合30MW機組實際參數,進行了常見主變差動保護、發電機差動保護、高廠變差動保護、復壓過流保護定值的整定計算。并且結合目前應用最為普遍的博電PW4661繼電保護測試儀,講解了RCS—985主要保護的測試和校驗方法?梢哉f是本次理論學習中最具有實際指導意義的一門課程,幾種保護型號完全切合我廠的實際工況,結合實際工作出現的問題,認真向老師和各位電廠同仁請教,獲得了很大的.收獲和提高。
在繼電保護自動裝置課程中,主要介紹了電力系統中常見的幾種自動裝置。主要學習了備自投裝置和快切裝置(AAT)的原理和運行方式;自動重合閘裝置(ARC)的原理和應用;自動準同期裝置的合閘條件以及自動勵磁調節器的簡單原理和操作。隨著電廠自動化程度的提高,自動化設備和保護的應用也愈加廣泛。很多保護裝置都和自動化裝置進行了整合,同時也是智能電網對電廠設備提出的新要求,對于我們有實際的意義。
二、現場設備實踐
在結束了理論學習之后,華能淮陰電廠為我們提供了#1機組的RCS—985發變組保護、RCS—915母差保護和SAVR—20xx自動勵磁調節裝置作為實踐平臺,讓我們進行幾種設備的校驗工作,作為一名電廠職工,現場工作才是日常工作的重點,通過實踐讓我能夠加強對之前理論知識的鞏固和提高,真正做到了理論實際相結合。
RCS—985發變組保護是我國電廠應用最為普遍的發變組保護系統,我廠的四臺機組同樣采用了此類保護,之前工作中往往發變組保護都是由經驗豐富的老師傅進行檢驗,這次培訓提供給我一次寶貴的實踐機會。對RCS—985發變組保護的主變差動保護、發電機差動保護、高廠變差動保護、主變后備保護等主要保護進行了校驗,同時針對RCS—985差動保護的變斜率比率制動特點有了更加深刻的認識,對日后工作的進行提供了重大的幫助和支持。
RCS—915母差保護也是電廠中一種常見保護,由于我廠之前進行了廠網改造,線路保護移交至變電站部分,這也是我第一次在實際工作中接觸此類保護。工作之前詳盡閱讀了設備說明書、接線圖和校驗報告等技術資料,在不影響安全的前提下,我主要針對差動保護的啟動、速斷定值和比率制動特性進行了校驗。
SAVR—20xx自動勵磁調節裝置作為目前國內電廠普遍采用的勵磁裝置型號,我廠四期#7、#8機也采用該型號勵磁裝置。主要做了小電流、欠勵、過勵,V/F限制等靜態試驗。值得一提由于實驗機型是三機勵磁系統,副勵磁機采用的是中頻機來模擬,和我廠的自并勵方式并不相同。在試驗中我按著之前積累的方法進行V/F限制試驗總是存在差異,經過大家的交流和思考才發現是由于判斷依據不同造成的。提高了自身判斷和處理問題的能力。
三、參觀學習和交流
在進行學習和實踐之余,還組織我們參觀南瑞繼保和南瑞電控的生產研發機構。讓我們第一次親眼見到現代化的生產體系和經營模式,既開拓了眼界,又增長了見識。同時還組織來自全國各地華能電廠的同行們進行互相學習,針對現場工作中遇到的問題和心得進行了分享和交流,能夠結識來自不通電廠的繼電保護同仁,也是這次培訓的一大收獲。
此次培訓對我來說不僅是一次理論武裝,更是一次實踐指導,具有重要的現實意義。非常感謝公司給我這次學習培訓機會,在培訓中我時刻嚴格律己,認真聽講,做好筆記,邊學習邊交流,邊實踐邊總結,是我的綜合水平得到了進一步提高。在今后的工作中更要認真學習,虛心請教,吸取別人優點和長處,不斷提高自身能力,做好本職工作,爭取百尺竿頭更進一步。我有信心通過自身努力和付出,為公司創造更多的價值。衷心祝愿公司明天更加美好輝煌!
繼電保護工作總結2
一、安全生產月活動開展情況:
1、加強領導,精心部署
為確保xx年“安全生產月”活動的各項工作有效開展,公司各科室認真制定了活動方案,成立了以經理為組長,各科室負責人為成員的領導小組,具體負責“安全生產月”各項工作。制定了“安全生產月”活動的實施方案,并按方案要求逐項抓落實。
2、加大宣傳力度,營造活動氛圍
公司通過張貼標語、懸掛橫幅、張貼安全掛圖等宣傳工具及安全宣傳畫等方式進行廣泛宣傳,營造了濃厚的活動氛圍。
3、組織開展“安全生產月”活動
公司電力安全科以“強化安全基礎,推動安全發展”為主題,在電力生產一線廣泛宣傳安全生產知識。并在生產一線廣泛開展安全知識競賽,提高全員的安全意識。組織了“安全生產月”知識競賽答題活動。競賽答題結束后,組織員工進行考試。
二、安全月活動開展情況:
4、公司“安全生產月”活動開展扎實有效,活動期間無任何安全事故發生。
5、公司各部門按照公司《安全生產考核辦法》的要求,結合本部門的實際情況開展了“兩票”的考核。
6、公司“兩票”的考核結果,考核結果與安全獎金等相掛鉤,并按時上交,對“兩票”合格率較好,在年終進行評比。
7、公司“兩票”合格率均達到97%以上。
三、“兩票”合格率情況:
8、公司電力生產一線員工安全生產責任意識明顯提高,全年未發生任何安全責任事故。
9、公司電力生產一線員工遵章守規,文明生產意識有所提高,無違章現象發生。
10、全年未發生一起重大責任事故和安全責任事故。
四、安全生產月活動效果:
11、公司組織了全員參保的消防演習,全面提高全公司員工的'消防意識和防火意識。
12、公司組織各班組認真學習公司的《安全生產管理制度》,并進行考試,合格率均達到了100%,全面提高了公司電力職工的綜合素質。
繼電保護工作總結3
20xx年,根據廠部的統一部署和部門工作的整體安排,電測儀表測量工作按原計劃有條不紊地進行。在這一年當中,充分利用機組停運的機會對相應電測儀表做了周期性校驗工作及技術培訓工作。電測儀表監督各項指標也達到了預定的水平。工作總結如下:
一、監督指標完成情況
1、保護裝置定檢率為100%。
2、保護裝置缺陷處理率100%。
3、保護裝置事故率為0。
4、保護裝置投入率100%。
5、保護正確動作率100%。
二、主要監督工作完成情況
1、在5、6月份進行的我廠#1、#2機組的小修過程中,我們按照《繼電保護檢驗規程》的要求,對全廠的保護裝置進行了校驗。根椐檢修計劃,我們對#2機發變組保護,勵磁系統設備,6KV工作段上送至DCS信號進行了核對,確保了上傳信號準確無誤。進行了#1、#2機本體CT及出口PT、CT端子箱二次回路清掃檢查,二次線核對并緊固接線螺絲。對#1、#2發變組保護A、B、C屏二次回路清掃檢查、接線校對并緊固接線螺絲。對#1、#2主變、廠高變端子箱清掃及二次線核對。上述端子箱目前已做到了圖實相符,圖紙均已貼于柜門上。
2、完成#1、#2機電子間及330KV網繼小室故障信息子站清灰檢查,繼電器小室線路故障錄波裝置清灰檢查。
3、在三月份春檢工作中,對起備變保護裝置進行了校驗,并用保護帶開關進行了傳動試驗,動作行為正確,動作信號正常。且對保護屏端子排、開關就地端子排進行了檢查和螺絲緊固,并進行了衛生清潔,完善了所有電纜孔洞的封堵,核實了以上設備的電氣安裝接線圖,作到圖實相符,對有問題的回路及電纜編號進行了完善。
4、在#1、#2機組小修過程中,進行了勵磁系統保護回路的檢查清掃,對勵磁系統保護邏輯進行了試驗并且連帶滅磁開關做了發變組的整體的傳動試驗。
5、按照廠部年度春檢的要求,對330KV升壓站所有開關控制柜,母線差動保護裝置、線路保護裝置均進行了裝置清掃、回路檢查、端子二次接線緊固和裝置校驗,并與清水河變電站工作人員進行了聯調試驗。
6、在#1、#2機組小修過程中,完成6KV廠用配電室所有開關綜保裝置二次回路清掃、檢查、傳動試驗,接線緊固、核圖、綜保裝置校驗。
7、對380V各PC段工作電源進線控制回路清掃、各PC段PT柜回路檢查及繼電器校驗,檢查、緊固接線螺絲,并進行了低電壓繼電器的定值修改,進行各PC段聯絡開關連鎖試驗。
8、按照“關于對統調發電廠進行迎峰度夏涉網工作核查”的通知的要求,對我廠的發電機涉網保護定值、無功帶載能力、進相運行能力、AVC子站等涉網工作進行檢查,檢查滿足《西北區域發電廠輔助服務管理及并網運行管理實施細則》的要求。
9、對保護裝置的電源模塊及CPU板等備品進行了檢查、統計,并對重要備品進行上報采購,保證繼電保護裝置備品正常的應急和儲備。
10、對全廠繼電保護裝置保護壓板進行核對,對有問題的進行統計并整改,以確保繼電保護裝置正確投退。
11、完成所有繼電保護裝置的型號、軟件版本、程序生成時間、定值的核對,并制作詳細的`設備臺賬。
12、對所有電子間保護屏的接地按照《繼電保護25項反事故措施》的要求,進行了改造。
三、監督人員崗位培訓情況
1、每月制定詳細的培訓計劃,根據計劃與現場的實際情況安排人員進行相應的培訓、講課。培訓內容包括圖紙、保護邏輯、裝置調試、試驗過程、模擬缺陷處理等等。
2、利用檢修機會進行了裝置的調試培訓,開展定期的事故分析會,吸取經驗教訓,培養事故分析能力。
3、不定期的進行現場考問與講解,每月進行一至兩次的技能考試。通過這些培訓,使得人員的技術力量較20xx年有了很大的提高。
4、今年,電氣二次班全體成員輪流參加了保護處組織的繼電保護專業取證考試培訓班的培訓,為日后繼電保護人員持證上崗打下堅實的基礎。
四、存在的問題措施及建議
1、保護信息子站上位機配置過低,長時間運行后頻繁與電子間的發變組及啟備變保護屏通訊中斷,需重啟上位機后才能恢復通訊,需及時對設備進行軟硬件升級。
2、由于人員結構年輕,繼電保護知識及現場經驗欠缺,對工作中的許多工作雖得到了結果,但對過程還不能達到可控的程度,對工作的程序還不夠熟悉。加強繼電保護人員的專業培訓,尤其是事故分析,爭取機會到調度或廠家接受繼電保護專業理論知識的培訓。
3、還需要加強事故備品聯儲工作的開展,尤其是保護裝置的電源模塊及CPU板的訂購要及時。
4、由于#1、#2機組的一次風機變頻器離電除塵近,運行環境惡劣,頻繁出現變頻器報各種莫名的故障報警,正在聯合廠家積極處理。
5、330KV升壓站端子箱有凝露現象,柜內加熱器有損壞和電源未通的現象,端子箱雨水侵蝕厲害,需加裝防御套,已上報材料。
6、330KV升壓站內電纜溝封堵不嚴,存在漏水現象,以匯報廠部。
五、20xx年繼電保護技術監督工作的計劃
1、針對我廠20xx年檢修工作的要求,制定繼電保護定檢計劃并實施。
2、積極配合調度完成每月的繼電保護技術監督表表。
3、根據我廠20xx#1機組的A級檢修計劃,進行#1機組所屬設備的保護裝置的繼電保護校驗工作。
4、根據我廠20xx技術改造項目,對六千伏系統部分保護裝置進行設備換型。
5、認真做好安全性評價的整改工作,進一步檢查存在的問題和疏漏并整改;
6、認真貫穿落實上級繼電保護表工作會議精神,以及上級的各項反事故技術措施,健全繼電保護管理網絡,加強繼電保護管理工作。
7、制定詳細的繼電保護方面的培訓計劃,加強班組成員現場消缺及繼電保護設備的維護能力。
繼電保護工作總結4
20xx年xx月xx日至6月x日,我很榮幸參加了“華能第四
期繼電保護培訓班(青工班)”。通過這次培訓,讓我從中受益匪淺。這次培訓實用性強,既增長了理論知識,又安排了現場時間實踐,對工作有很大啟示。培訓期間,感謝華能淮陰電廠的技術人員、工程學院的老師和公司領導百忙之中抽出時間為我們上課,無私的傳授經驗和知識,在各方面為我們創造便利的條件,使我的個人理論和動手能力都有很大的提高。
在培訓期間,整個培訓主要分為理論學習和現場實踐兩個部分。我們主要進行了幾個方面的學習:
一、專業理論知識學習
理論學習部分主要邀請了南京工程學院的教師為我們上課,
主要講述了電機學、電力系統、繼電保護原理、繼電保護自動裝置以及繼電保護整定及裝置測試五門課程。作為電廠的一員,只有掌握專業理論知識,學以致用,才能更好的完善工作,并針對實際工作中遇到的問題進行分析和討論,進而提出解決方案。
在電機學課程中,我們主要學習了電廠中常見的變壓器和同
步電機相關理論。變壓器方面著重介紹變壓器的運行原理、空載特性以及主要參數;變壓器的常見故障和接線組別問題。同步電機方面主要介紹了發電機的電樞反應原理,同步電機數學模型,發電機并網條件以及同步電機的功角特性,讓我對電廠中的電機設備有了系統的認識和理解,為相關專業知識的學習奠定了基礎。
在電力系統課程中,我們主要從電力系統整體出發,學習電
力系統的組成和要求,明確發電廠在電力系統中的.地位和作用,熟悉了電力系統的穩態和暫態過程,電力系統故障的常見特點。針對電廠著重介紹了電廠內的一次系統和二次系統的設備及其功用。學會用故障分量法對電力系統最為普遍的電力系統短路及接地故障進行分析。讓我們建立系統的大局觀,更好明確故障的危害和影響,并掌握科學的分析和解決問題的方法。
在繼電保護原理的課程中,我們主要針對現在常見的主要保
護原理進行講解。在差動保護中,著重介紹主變差動、發電機差動、母線差動的原理和動作條件,特別針對變壓器保護因接線方式產生的誤差和補償方式以及二次諧波制動做出了具體論證分析,對于保護裝置中常見的比率制動差動和故障分量法也做出了詳細的解釋。同時介紹了電力系統振蕩對保護裝置動作的影響。通過對這部分知識的學習,讓我對大學中學習的繼電器保護和現在普遍采用的微機保護之間融會貫通,將現有知識和實際情況聯系起來,可以說是本次培訓中自己收獲最大的一部分。
在繼電保護整定及裝置測試課程中,我們真正做到了從實際出發,以電廠中常見的RCS—985發變組保護、DGT—801發變組保護和PST 692U變壓器保護為實際算例,結合30MW機組實際參數,進行了常見主變差動保護、發電機差動保護、高廠變差動保護、復壓過流保護定值的整定計算。并且結合目前應用最為普遍的博電PW4661繼電保護測試儀,講解了RCS—985主要保護的測試和校驗方法?梢哉f是本次理論學習中最具有實際指導意義的一門課程,幾種保護型號完全切合我廠的實際工況,結合實際工作出現的問題,認真向老師和各位電廠同仁請教,獲得了很大的收獲和提高。
在繼電保護自動裝置課程中,主要介紹了電力系統中常見的幾種自動裝置。主要學習了備自投裝置和快切裝置(AAT)的原理和運行方式;自動重合閘裝置(ARC)的原理和應用;自動準同期裝置的合閘條件以及自動勵磁調節器的簡單原理和操作。隨著電廠自動化程度的提高,自動化設備和保護的應用也愈加廣泛。很多保護裝置都和自動化裝置進行了整合,同時也是智能電網對電廠設備提出的新要求,對于我們有實際的意義。
二、現場設備實踐
在結束了理論學習之后,華能淮陰電廠為我們提供了#1機組
的RCS—985發變組保護、RCS—915母差保護和SAVR—20xx自動勵磁調節裝置作為實踐平臺,讓我們進行幾種設備的校驗工作,作為一名電廠職工,現場工作才是日常工作的重點,通過實踐讓我能夠加強對之前理論知識的鞏固和提高,真正做到了理論實際相結合。
RCS—985發變組保護是我國電廠應用最為普遍的發變組保護
系統,我廠的四臺機組同樣采用了此類保護,之前工作中往往發變組保護都是由經驗豐富的老師傅進行檢驗,這次培訓提供給我一次寶貴的實踐機會。對RCS—985發變組保護的主變差動保護、發電機差動保護、高廠變差動保護、主變后備保護等主要保護進行了校驗,同時
針對RCS—985差動保護的變斜率比率制動特點有了更加深刻的認識,對日后工作的進行提供了重大的幫助和支持。
RCS—915母差保護也是電廠中一種常見保護,由于我廠之前
進行了廠網改造,線路保護移交至變電站部分,這也是我第一次在實際工作中接觸此類保護。工作之前詳盡閱讀了設備說明書、接線圖和校驗報告等技術資料,在不影響安全的前提下,我主要針對差動保護的啟動、速斷定值和比率制動特性進行了校驗。
SAVR—20xx自動勵磁調節裝置作為目前國內電廠普遍采用
的勵磁裝置型號,我廠四期#7、#8機也采用該型號勵磁裝置。主要做了小電流、欠勵、過勵,V/F限制等靜態試驗。值得一提由于實驗機型是三機勵磁系統,副勵磁機采用的是中頻機來模擬,和我廠的自并勵方式并不相同。在試驗中我按著之前積累的方法進行V/F限制試驗總是存在差異,經過大家的交流和思考才發現是由于判斷依據不同造成的。提高了自身判斷和處理問題的能力。
三、參觀學習和交流
在進行學習和實踐之余,還組織我們參觀南瑞繼保和南瑞電控的生產研發機構。讓我們第一次親眼見到現代化的生產體系和經營模式,既開拓了眼界,又增長了見識。同時還組織來自全國各地華能電廠的同行們進行互相學習,針對現場工作中遇到的問題和心得進行了分享和交流,能夠結識來自不通電廠的繼電保護同仁,也是這次培訓的一大收獲。
此次培訓對我來說不僅是一次理論武裝,更是一次實踐指導,
具有重要的現實意義。非常感謝公司給我這次學習培訓機會,在培訓中我時刻嚴格律己,認真聽講,做好筆記,邊學習邊交流,邊實踐邊總結,是我的綜合水平得到了進一步提高。在今后的工作中更要認真學習,虛心請教,吸取別人優點和長處,不斷提高自身能力,做好本職工作,爭取百尺竿頭更進一步。我有信心通過自身努力和付出,為公司創造更多的價值。衷心祝愿公司明天更加美好輝煌!
繼電保護工作總結5
本人XXXX,1990年7月畢業年畢業于XXXX學校----水輪機運行與檢修專業。20xx年5月從其它檢修班組調任到XXX水電廠檢修公司二次班工作,20xx年6月因公司改制,隨著沙溪口水電廠檢修公司成建制劃入中電(福建)電力工程公司,常年對外電氣二次施工改造,通過自己的學習和努力在項目部任工作負責人、技術負責人、安全員等職。
從事繼電保護工作十多年以來,我能夠認真學習,閱讀各方面理論書籍,我在系統地學習了本專業理論知識的基礎上,還有計劃有目的地自學其他理論知識。積極利用業余時間自學,先后取得電力系統及其自動化專業專業中專(函授)及計算機及經濟管理?疲ㄒ勾螅┑漠厴I(yè)證,其后通過注冊二級建造師(電力工程)和注冊安全工程師職業資格考試,充實自己的專業知識和業務技能,使自己能夠在工作中發揮更大的潛能,更加順應企業對外發展的需要。為了提高公司的電氣施工質量,我在工作實踐中學習了大量的有關二次安裝施工質量的技術資料,把所學到理論知識應用到公司的電氣二次安裝施工培訓上,通幾年的課堂與實踐相結合的培訓,大大的提高公司二次接線工藝和安裝質量,也豎立了良好的公司品牌形象。同時更好的開拓了電氣二次改造市場。
下面是我近幾年來業務工作的總結:
在20xx年期間,參與完成沙溪口電廠220kV線路保護改造、福州電力公司110kV義洲變電站綜合自動化改造、福清110kV音西變電站的等改造。在福清110kV音西變電站的新站施工中擔任二次工作負責人和安全員。本人在改造前,認真學習和了解《施工方案》、《施工安全措施》、《施工組織措施》、《施工技術措施》、《施工進度表》、《危險點分析預控》、《工器具、施工機械配置計劃》、《標準化措施》8項保證安全、質量、工期的方案。在施工過程中,發現施工圖紙將主變本體的CT極性端設計反了;主變差動保護中2條110kV線路GIS開關CT與主變低壓側開關CT采用同名端接線;各組測量與計量共用的CT未合理考慮計量回路必需三相六線接線方式;不符合計量規程、變電站消防系統未設計二次回路;110kV線路及10kV線路開關防跳回路設計不符合反措要求;未設計10kV I段計量用PT的N600至公用測控裝置屏處進行10kV I段PT的N600一點接地等重要問題。在試投運交直流系統時,出現交流漏保空開合不上(跳閘)的現象,經核查發現土建電工零、地線不分,造成漏保跳閘。我們及時與業主相關負責人反饋,協商處理方案,得到了業主的高度認可。施工質量等級達優良,一次啟動投運成功。還通過國網變電站施工創優評選活動。樹立了福建電力工程公司“綠色檢修”的服務理念及良好的檢修品牌。
20xx年期間參與完成了福清110kV安民變電站綜自改造、莆田電力公司110kV筱塘變電站綜自改造、110kV秀嶼變電站10kV備投和饋線保護改造、110kV城西變電站10kV備投、饋線保護和交直流系統改造、220kV蓋尾變電站全站遙控系統改造等。在這些變電站改造都是以項目部安全員和二次工作負責人參與工作。在福清110kV安民變電站綜自改造中發現室內電容器組#2網門打開不會跳電容器開關,兩組電容器都沒有地刀閉鎖電容器開關二次回路,在檢查#2電容器網門的行程開關常閉接點不通,打開電容器網門在斷開位置。發現這些二次回路隱患及時與業主反饋,通過在電容器地刀操作把手上加裝KK轉換開關合閘在電容器控制回路上串接地刀操作把手KK轉換開常閉接點和更換電容器網門行程開關得與解決。防止運行人員走錯間隔打開電容器網門發生人身觸電事故,使運行人員不會產生帶地刀合開關的設備重大事故,消除了設備和人身的重大隱患。
20xx年期間參與完成了莆田電力公司莆田電力公司220kV笏石變電站110kV母差、線路保護和全站遙控及直流系統改造、220kV荔城變電站全站遙控和直流系統、220kV前進變電站全站遙控和直流系統改造,220kV城北變電站直流系統和通信48V改造、110kV忠門變電站10kV備投、饋線保護和交直流系統改造、南平電力公司220kV楊真變220kV線路保護改造、沙溪口電廠開關站直流220V部檢等。在這些變電站改造都是以項目部安全員和二次工作負責人參與工作。在參加莆田多個變電站刀閘遙控改造。莆田電力公司一些無人值守的老站刀閘信號不具備雙位置顯示、遠方信號復歸及刀閘遠方控制的功能,并且設計院現場勘查不仔細的現狀,我積極勘查現場,補救設計圖紙與實際不對的地方,認真查找每把刀閘的分合位接點、位置信號等。有時圖紙正確,但設備運行十多年,;轉換開關的輔助接點已壞了,要重新找接點。并把實際的電線接線點畫在施工圖紙上,在做好安全措施的情況下,將信號回路及刀閘控制回路完善。同時也幫業主解決了很多圖紙設計所遺漏的內容,保證了工程優質安全的完成,得到了業主的肯定。
20xx年至今參與完XX能福州電廠的發變組等二次安裝改造、福清110kV前張變電站新站安裝、廈門電力公司110kV杏南變電站綜自改造、220kV鐘山變電站綜自改造。在這些變電站改造都是以項目部安全員和二次工作負責人參與工作。在220kV鐘山變電站綜自改造時,發現此站10kV一、二次設備已運行十多年了,這次改造中有部份10kV線路CT需要更換。我們在對CT二次回路源頭通流時發現早期安裝的開關柜內配的二次CT線壓接鼻子不牢固的現象。通對全部的CT二次接線檢查,發現有兩臺未更換CT接線未壓緊,為防止CT開路對所有的CT接線檢查重新壓緊接線。其中有一臺二次接線鼻子與二次軟線發生過放電燒痕。還有一個接地變零序CT的`通1A電流時在保護裝置上看到只有0.85A,誤差太大,懷疑電纜有老化分流,可能,我們從源頭開始對這組零序CT二次線進行搖絕緣,絕緣大于50M歐,只加二次線電流回路1A,在保護屏上正常為1A。說明這對零序CT有分流。我們對這問題反映給業主。業主更換新的接地變零序CT后,CT通流正常。通過這些平時的工作中的小事,讓我認識到繼電保護專業是一個很需要細心和責任心的工種,需要我們在平時的工作從點點滴滴做起,才可能避免發生CT開路、保護誤動、拒動等等的事故。
十多年來,本人常期在外電氣二次施工,根據外部電氣施工工藝要求高的特點,虛心向老師傅、同行求教。利用業余時間刻苦鉆研,不斷提高自己的電氣二次安裝水平。多年來利用對外施工少的時期,對公司的人員進行電氣二次施工工藝授課,讓更多的同事得到理論上的學習。還通過練習屏柜上實踐教學,工作中的現場指,把理論知識與實踐相結合,特別是在網格接線工藝上質的提高。網格接線不僅美觀還可以防止交直流混纜。便于查線等優點,提高了電氣二次設備的安全性。得到外部施工業主的一至好評,對開發外部市場和公司經濟效益都做出重要的貢獻。
以上是我在這幾年專業技術工作中思想和工作方面的總結,雖然在生產實踐中做了一些實際工作,具備了一定的技術工作能力,但是仍存在著一些不足。在今后的工作中,要踏踏實實工作、兢兢業業做事,本人將一如既往、再接再厲,勇于進取,以滿腔的工作熱情、科學的工作方法、高度的敬業精神做好自己的本職工作,為企業的安全生產盡綿薄之力。還要繼續加強學習,不斷完善自我,力爭自己專業水平能夠不斷提高,為公司發展更美好的明天而努力。
繼電保護工作總結6
一、個人簡介
我叫xxx,xxx年至xxx年在鄭州大學學習電力系統及自動化專業,xxx年7月參加工作,在變電工程公司調試公司從事繼電保護調試工作,xxx年-xxx年,擔任變電廣東項目部項目總工,xxx年xx月任調試公司副經理。
近幾年來,主要負責的有20多項變電工程項目繼電保護調試及項目技術管理工作,并在變電
站工程電氣安裝的工作實踐中,對變電工程的專業知識、專業方向有了更深入的理解和掌握,在日常工作中感覺到專業理論基礎發揮了堅實有力的作用;通過對變電工程的施工技術準備、編制裝材計劃、編制施工組織設計及施工技術方案、檢修作業指導書等,使我進一步熟悉和了解變電工程有關的技術標準、規程規范、相關的法律法規、技術政策;認真鉆研新規程、新標準的修訂,及時掌握專業技術的最新動態和要求,對變電工程施工技術管理提供有力的幫助;工作之余,堅持計算機技術和一、二次施工及標準化檢修的理論學習,在施工實踐中積極應用,使自己的綜合能力取得長足的進步;多年來的施工技術實踐,對自己的繼電保護專業素質、組織協調、分析判斷等綜合能力都得到了有力鍛煉和堅實的提高。
二、三年來主要參建工程
(1)我作為變電工程項目專業技術負責,到目前為止參加并完成了220kvxx變電站、220kvxx變電站、220kvxx變電站、220kvxx變電站、1000kvxxx工程、500kvxx變電站擴建工程、220kvxx變電站工程、220kvxx變電站改造工程等多個項目。以上每一工程在質量上均滿足設計要求,未發生任何安全責任事故,按時或提前完成任務,并達標投產送電一次成功,特別是1000kv特高壓南陽開關站工程獲得國家優質工程金獎。施工質量和施工技術水平等許多方面收到了諸多業主的一致好評。
。2)共參加了以下變電站工程的年度集中檢修;
參加了國網運行惠州鵝城換流站的20xx年、20xx年的年度檢修,并擔任技術總負責;參與1000kv南陽特高壓變電站的全部兩次年度檢修,并擔任保護專責專責工程師;參與國網運行靈寶換流站的多次年度檢修,并擔任保護專業專責工程師。
。3)參加編制了變電工程“標準化”檢修作業指導書;
《20xx年南陽開關站年度檢修作業指導書》《20xx年靈寶換流站年度檢修檢修作業指導書》、《20xx年惠州換流站年度檢修檢修作業指導書》《20xx年惠州換流站年度檢修檢修作業指導、書》。
三、勤于鉆研,解決施工技術難題
三年來,無論是作為變電站工程的項目專業技術負責人,還是作為變電站工程的項目總技術負責人,我都是在技術上嚴格要求自己,力爭每一項工作都做的精益求精。我所參與過的工程全部都是順利地投入運行,沒有發生任何重大安全、質量事故。
在日常的施工中,積極鉆研專業技術的同時也積累了豐富難得的寶貴經驗。一分耕耘,一分收獲,我參加的1000kv特高壓南陽開關站工程被評為為“國家優質工程金獎”工程。這些既是對我以前工作的肯定,也是對以后工作的一種鞭策,我以后一定會更加強化在專業知識方面的優勢,發揮自己的特長,為公司爭得更高的榮譽,創造更大的效益。
四、善于總結,技術管理標準化
積極響應公司科學管理標準化。根據多年變電工程的施工經驗,認真總結變電工程的各種施工技術方案、標準化檢修作業指導書,這些都促進了施工技術管理標準化。使變電工程技術管理工作更科學、更規范、更到位。
五、集思廣益,推廣應用新技術
最近幾年的變電施工過程中,運用了現代化的.項目管理軟件-p3e/c。我通過刻苦的學習,掌握了p3e/c的使用,利用p3軟件建立的施工進度計劃網絡圖;施工進度的控制從制定進度計劃開始(制定了三級網絡計劃),根據施工經驗、工程量、施工資源、施工能力和效率編制最科學的施工作業計劃;在施工過程中由于外部條件的變化和初始施工計劃編制的局限性,施工實際進度與計劃進度存在差異,就定期對施工計劃進行更新,進行進度、資源計劃的對比、滾動調整,做到動態管理,達到保質、保量按合同工期完成檢修任務的目的。六、協調組織,弘揚團隊精神。
繼電保護工作總結7
今年,在公司的領導下,我們公司的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,行政部緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。注重發揮行政部承上啟下、聯系左右、協調各方的中心樞紐作用,為公司圓滿完成年度各項目標任務作出積極貢獻。為了總結經驗,繼續發揚成績同時也克服存在的不足,現將年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面:
一、人事管理方面
根據公司的實際情況,建立健全公司各項人事管理制度并狠抓落實。
公司的人事管理制度包括:勞動合同、員工招聘、培訓、勞動關系協調、績效考核、勞動關系管理、后勤保障、人事檔案管理、固定資產管理、車輛管理、辦公用品、勞保福利、辦公耗材、辦公室及后勤保障、辦公設備維修等方面,這些制度的制定不僅滿足了公司目前的發展要求,也為考勤做好了后勤保障工作。
二、檔案管理
完善公司各項人事檔案并按其類別、名錄用密碼進行歸類保存。
新員工的入職手續及勞動合同的簽訂。公司員工的勞動合同的簽訂與檔案管理;負責工傷保險、醫療保險的計算、繳納;負責公司人員培訓計劃的實施、公司人員培訓檔案管理工作;對公司人力資源規劃的設計與調整。
三、員工關系
協助配合客服部完成公司各項人事工作。完成了公司員工勞動合同簽訂的各項工作,并保證工薪按時發放。及時與公司人員溝通、以及上報集團相關文件資料,按要求完成了公司的人力資源規劃的相關資料的編制。
四、員工關系
協助客服部完成了公司員工的人事信息調查。
協助工作的開展,與人事處理等方面做了一些應該做的.工作。
五、績效考核、工作方面
完成了公司的績效考核制度及績效考核制度的修訂,并及時進行了考核。
六、員工關系
與公司人力資源部的合作,順利完成了公司員工的工資的核算及工傷、醫療保險的相關工作,并為員工提供了社會保險費用。
七、培訓開展
通過培訓組織開展了多種多樣的培訓活動并進行考核,提高了員工的綜合素質,使得公司員工的綜合素質有了很大的提高。為員工更順利的完成本崗位工作打下了良好的基礎
八、工作反思
工作中存在很多不足:
1、由于剛畢業步入工作崗位,在工作中難免會發現一些錯誤。
2、處理問題方面還不夠成熟,還需要不斷學習。
繼電保護工作總結8
20xx年我公司繼電保護工作在公司領導的高度重視與正確領導下,按照《陜西電力系統繼電保護工作規范化管理程序》(試行)的要求,做了大量艱苦細致的工作,全面完成了06年繼電保護各項計劃、反措整改任務等,進一步提高了繼電保護設備的的健康水平。現對神木公司06年度繼電保護工作進行總結。
一、繼電保護動作情況
神木公司繼電保護情況簡介:公司共計繼電保護裝為427套,其中發變組保護、啟備變保護為南自廠生產的WFBZ01型微機型保護裝,發電機勵磁系統為南瑞的SAVR-20xx型微機勵磁調節系統,線路保護分別采用南瑞的LFP941B保護與四方的CSL162型微機保護,母線保護裝為南自廠的集成電路型保護裝。目前除華神線保護、旁路保護、店聯線保護由于系統一次設備未投入運行外,其它保護設備均全部投入運行。繼電保護投入率為100%,自動裝投入率為100%。故障錄波完好率為100%,繼電保護定檢完成率為100%。重合閘成功率為100%。
06年我公司繼電保護動作次數為16次,誤動3次,正確動作率較低。保護動作分別為:
。ㄒ唬4月24日因店蘇I回線路B相發生瞬時接地故障,110kV母差保護動作(不正確動作)、店蘇I回線保護(正確動作)、店神II回線保護動作(不正確動作)。110KV母線保護原來為集成電路型保護裝,已在9月份將其更換為微機型母線差動保護裝,經檢驗正常,于9月7日投運,現在運行情況良好。(根據保護動作報告統計為動作8次,其中正確動作次,誤動3次)
。ǘ20xx年8月15日店蘇Ⅰ回線路因雷電在線路發生A相瞬時故障,保護動作跳閘后重合閘成功,線路恢復運行正常;保護動作正確、重合閘動作正確。(根據保護動作報告統計為動作4次)
。ㄈ20xx年8月25日店蘇Ⅱ回線路因打雷在線路發生ABC短路瞬時故障,保護動作跳閘后重合閘成功,線路恢復運行正常;保護動作正確、重合閘動作正確。(根據保護動作報告統計為動作4次)
二、定值計算和審核情況
與電網聯系的保護裝的定值整定工作由陜西電網公司及地調保護處負責計算,發變組保護的定值原由陜西省電網公司負責計算,05年此項整定工作下放至各發電廠自行計算。廠用系統保護定值自投運以來一直由我公司專業人員進行整定。
按照繼電保護規程規定,我公司每年與調度部門索取系統阻抗,進行短路電流計算,并對全廠繼電保護定值進行校核,由于發變組保護定值的整定工作05年下放至我公司自行整定,所以我公司目前只是對廠用系統繼電保護定值開展了年度校核,發變組保護的年度定值校核工作目前還未開展,這也是我公司今后在定值管理方面重點開展的一項工作。
三、保護裝的檢驗情況
繼電保護裝的檢驗工作是提高保護設備健康水平的重要手段,我公司在對繼電保護檢驗工作堅持“安全第一,預防為主,應檢必檢,檢必檢好”的'原則。公司設立有繼電保護試驗室,按照規程要求配備了必須的試驗儀器儀表,具備了開展各項檢驗項目的能力。在裝檢驗管理方面,將檢驗工作納入到繼電保護技術監督管理的范疇中,每年年初根據保護檢驗規程、季節特點、運行情況、反措計劃等制定詳細的檢驗計劃,明確檢驗時間與項目,并隨技術監督年度工作計劃下發。
保護裝的檢驗周期:微機型保護裝每六年進行一次全部檢驗,每年進行一次部分檢驗。由電磁型繼電器構成的保護裝每三年進行一次全部檢驗,每年進一次部分檢驗。
檢驗項目安排:全部檢驗項目依據《檢驗條例》與廠家出廠調試大綱要求開展,部分檢驗項目主要包括:外觀檢查、設備絕緣檢查、電源模件檢查、保護定值檢驗、開入/開出回路檢查、整組傳動等項目。檢驗工作中對于反措要求開展的項目做為重點來開展。
公司自投運以來,已對全廠所有繼電保護設備全部進行了一次大修檢驗,無漏檢及未檢的保護設備。通過檢驗工作發現了不少保護裝存在的問題,并及時進行了處理,對保護裝的可靠性起到了應有的作用。
四、繼電保護設備投退制度執行情況
我公司依據《保護、聯鎖和報警系統的投退管理制度》編制了保護投退申請單。在需要投退保護裝時,由申請人填制申請表,設備維護部點檢員、發電運行部電氣主管、生產技術部電氣主管逐級審核同意簽字,并經總工批準后,方可送達運行人員執行。任何保護設備的投入與退出必須填制申請單,任何人不得擅自退出或投入繼電保護設備。需投退的保護裝如涉及到由調度部門調管設備的保護裝必須由運行值長申請調度同意后,方可執行。所有繼電保護設備除保護裝中的投退軟壓板由檢修人員操作外,其它的投退操作工作均由運行人員來執行,投退操作時嚴格執行一人操作,一人監護,并做好相應記錄。
五、繼電保護設備運行情況
我公司由于建設時間早,且建設周期較長,投產初期各主要保護設備均為集成電路型,且可靠性差,為了提高保護設備運行可靠性,減少由于繼電保護誤動拒動機率,公司逐年對繼電保護與自動裝進行技術改造,幾年來分別將集成電路型的發變組保護、勵磁調節器、啟備變保護、出線保護、自動準同期裝、故障錄波器、高壓電動機保護、110KV母線保護等設備更換為微機型保護裝。更換后的保護設備運行情況良好,出現的主要缺陷為裝電源故障。通過技術改造,提高了繼電保護設備的可靠性,降低了保護設備的誤動、拒動機率,有效地保障了電氣設備運行的穩定性與安全性。
廠用輔助系統的保護設備仍為電磁型繼電器構成,幾年來逐步按照反措要求對繼電器等設備進行了整改更換,保護設備運行正常。
在檢修中對保護電流、電壓、控制等二次回路,按照反措要求實施了整改,回路絕緣在運行與檢修當中未發現有異常。
六、繼電保護反事故措施執行情況
繼電保護的反措工作一直是我公司的一項重點工作,從20xx年投產初期,便依據《電力系統繼電保護及安全自動裝反事故措施要點》,對照現場實際情況,從保護原理、二次接線等方面開展了全面的清查工作,并制訂了反事故措施執行計劃,并建立相應臺帳。通過清查發現了存在的安全隱患,并逐步予以消除。在06年共計開展了6項保護反措項目,分別是:1)在電纜夾層敷設120mm2的接地銅排網,在今年設備停運檢修時已將所有微機保護柜接地銅排用50mm2引下線接入電纜夾層的接地銅排。2)在今年的設備檢修中將原來直流系統中用的普通交流斷路器更換為具有自動脫扣功能的直流斷路器。3)開展了非電量保護起動的中間繼電器動作時間測定。4)在廠低變停運檢修時,加裝了直流電源斷電的自動報警回路。5)發電機加裝了過電壓保護。6)對110KV母線PT二次回路按照反措要求進行整改。目前反措工作方面存在的問題主要是:對反措中的部分條款理解發生偏差,導致反措執行后出現新的隱患與問題,而且這些問題比較隱蔽,從業人員會產生反措已執行,不必對其在進行復查的麻痹思想,使錯誤的接線得以存在,留下隱患。我公司此次4.24事件中的一條線路保護誤動的原因即是由于對反措理解出現偏差,導致反措執行錯誤而引起的。
七、工作經驗總結與存在問題我公司工作經驗總結
1、對正常運行中無電流保護裝的電流互感器回路在每次檢修中做為一項重點工作,如橫差保護的CT,檢修時從就地帶電流互感器進行通流試驗,檢查其回路的完好性。
2、對一些重要的易損壞的設備,實行定期更換的制度,如微機保護電源、高頻收發信機電源、勵磁調節器與UPS裝的冷卻風扇等。
繼電保護專業存在的問題主要為:
1、保護班新進人員較多,且擔負著全廠電氣控制、保護、電測儀表、高壓試驗等設備的維護、試驗工作,同時由于新進人員較多,對設備系統的掌握與了解還不夠,保護班組的維護技術水平還有待于進一步提高。
2、現場接線與圖紙還存在不相符的現象。3、對繼電保護反措執行不到位,由于理解偏差,在執行反措過程中出現錯誤接線,導致保護設備運行異常,這也是我公司今后的一項重點工作。
4、故障錄波采集點數較少,不利于保護動作后進行分析。
八、20xx年的工作思路與工作重點
1、結合安全生產與建設節約型企業的指導思想,在保證設備安全可靠的前提下、在優化檢修策略的基礎上,制定科學合理的繼電保護檢驗計劃并圓滿完成,保證設備安全穩定運行。
2、請西北電研院保護專業人員對我公司發變組保護定值進行校核。
3、聘請專家對保護人員進行〈〈電力系統繼電保護及安全自動裝的反事故措施要點〉〉的培訓,并對現場情況進行檢查指導。
4、繼續將現場回路接線檢查、圖實核對工作做為保護專業檢修工作的重點工作。
5、繼續加強繼電保護專業人員的技術培訓工作,滿足公司安全生產的需要。
6、增加110KV故障錄波器的數字量、模擬量,以便于事故分析。
繼電保護工作總結9
20xx年xx供電局繼電保護專業在各級領導的下,在全體繼電保護人員共同努力下,結合專業特點,以陜西省電力公司“兩消滅,兩加強,一培訓,一監督”六項重點工作要求和省公司《繼電保護工作規范化管理程序及作業指導書》為依據,以消滅缺陷和工程項目實施為重點,以入網管理、規范化作業和專業基礎管理為主要內容,立足于人員技能提高、現場規范化作業、不斷完善基礎資料管理,深刻吸取專業事故教訓,堅持“六一、六嚴”和“四不放過”,全面落實上級關于加強繼電保護管理的各項要求,確保了全年繼電保護運行指標和各項生產任務的安全順利地完成。
一、基本情況
1、人員及設備管理狀況
目前,我局從事繼電保護專業的人員共有34人(其中整定計算3人),具有大專及以上學歷的31人,工程師6人,助工13人,高級技師1人,技師4人,高級工14人,中級工6人。劃分三個班組,保護一、二班共計24人負責xx地區55座變電站的83臺主變、35kv-330kv線路161條、13條母線保護、局屬變電站10kv間隔保護以及35臺系統穩定、低周、備自投等繼電保護設備正常運行和維護工作。保護三班6人負責維護xx地區承擔電壓合格率的47套主變電壓無功綜合控制裝臵、14臺接地補償限壓裝臵、4電能諧波監測裝臵、23臺微機故障錄波裝臵(2臺為行波測距裝臵)、9子站微機保護監控子系統和監控主站的運行維護工作。地區電網中330KV變電站4座,110KV變電站38座,35KV變電站12座,10KV開閉所1座。
2、生產任務完成情況
截至20xx年11月15日,計劃內工作316項(取消8項),計劃外工作148項,均全部完成;辦理一種工作票222張,二種工作票188張,執行作業卡522張,合格率100%。
3、檢驗完成情況
全年保護定檢計劃(含交接性校驗)143臺(條)保護設備,完成88臺(條),定檢完成率61.5%,未全部完成的原因為停電計劃的影響。
4、新投、驗收情況
全年完成了新建投運110kv水溝變、蓮池變電站2座,完成綜合自動化改造110kv黃牛變、五丈塬變,完成了330kv段家變、雍城變2#主變擴建,法門變、眉縣變、絳帳變、河口變擴建,完成330kv馬營變110kv母線保護更換、330kv湯峪變330kv湯莊保護更換,
完成千陽變、隴縣變、縣功變、太白變低周保護更換,330kv湯峪變1#主變更換投運,隴縣變110KV隴千I、II驗收投運。全年新投(更換)主變保護6臺、330kv線路3臺、110kv線路保護6臺、110kv母線保護2臺、110kv備自投裝臵7臺、35~10kv線路(電容器、接地變)保護21臺。
5、設備運行評價
保護及安全自動裝臵總臺數:982臺,保護及安全自動裝臵運行套數:5480套,備自投裝臵運行套數:19套,低周裝臵運行套數:15套,其它安自設備:2臺,故障錄波器23臺,微機化率717/982×100%=73%,圖實相符率:269/959×100%=28%。20xx年,管轄的保護及安全自動裝臵運行情況良好,發現的異常及缺陷均已消除,未發生誤動或拒動。
二、保護動作情況:
1、全網保護動作情況:
截至20xx年11月底,全網繼電保護共計動作994次,正確動作994次,正確動作率100%。其中:重合閘共動作361次,正確動作361次,重合成功219次,重合成功率60.67%。按電壓等級分為:
330Kv保護動作94次,正確動作94次,正確動作率100%,其中,重合閘動作16次,正確動作16次,重合成功16次,重合成功率100%。
110Kv保護動作80次,正確動作80次,正確動作率100%,其中,重合閘動作28次,正確動作28次,重合成功22次,重合成功率78.6%。
10~35Kv保護動作820次,正確動作820次,正確動作率100%,其中,重合閘動作331次,正確動作331次,重合成功258次,重合成功率77.95 %。
故障錄波應錄波23次,完好23次,錄波完好率100%。
2、保護動作分析:
保護動作主要為瞬時故障、線路閃絡引起以及人為外力破壞所致。其中110KV保護動作主要集中在重污穢線路。35KV以下保護多為用戶引起。季節性事故是構成保護動作的主要部分,尤其是8月份保護動作比較頻繁。因此在近期的防汛階段和安全月大檢查中重點對于馬營變330KV馬漢和110KV馬向I、II等重點線路著重檢查,繼續利用設備停電機會,對110KV及以上設備結合國網公司十八項重點反措進行檢查,并安排保護帶開關傳動,大力完善運行規程,防止運行維護出現隱患。
三、指標完成情況
四、反措執行情況:
主要完成了馬營變330KV馬湯線遠切保護安裝;湯峪變330KV湯莊保護及遠切保護安裝;湯峪變330KV湯馬線遠切保護,太白變、縣功變、隴縣變、千陽變低周保護更換安裝;蔡家坡變110KV蔡段,千陽變110KV隴千I、II LFP941保護軟件升級,馬營變330kv馬新I線路保護YBX—1收發信機更換、馬新I、馬湯保護YH二次回路雙重化改造;西虢變35KV氮肥廠保護軟件升級、虢鎮變6條35KV線路保護軟件升級;開發區變所有10KV保護軟件升級。另外,利用全站停電以及設備檢修之際,對原保護裝臵電源以及控制電源用為交流
空開的全部更換為直流空開,共計240個;完成工作計劃內的保護及二次回路圖實相符工作。
五、缺陷消除情況
全年截止至11月15日前,共計發生缺陷107項,其中重大緊急缺陷:44項,一般輕微缺陷:63項。缺陷發生后的消除率:100%。缺陷按電壓等級分為:330KV設備缺陷16項,占總缺陷?0%(低于去年,去年5項);其中收發信機電源損壞占1次,通道問題4次,裝臵電源插件損壞2次,其它因裝臵插件存在問題9次,外回路接觸存在問題1次。110KV設備缺陷18項,占總缺陷?3。3%(去年全年缺陷為17項),主要電源插件老化和高頻收發信機問題為主,10—35KV設備缺陷35項(低于去年,去年31項),占總缺陷?6。7%,主要是裝臵電源插件、位臵(HWJ)繼電器板、保護面板以及個別裝臵CPU損壞所造成。
從以上缺陷可以發現,微機保護電源及其它插件問題仍然是個薄弱環節,我們應加強備品的儲備,確保缺陷及時消除。
六、全年工作回顧:
1、深入開展技術監督,杜絕監督管理漏洞
調度所為我局繼電保護技術監督工作管理部門、也是電網繼電保護運行維護單位。3月下發了《20xx年繼電保護技術監督要點》,7月在原標準的基礎上修訂發布了《xx供電局繼電保護技術監督管理辦法》,結合06年我局電網建設項目多,任務重的現狀,進一步明確各單位的工作要求,重點針對雍城變2#主變擴建、段家變2#主變擴建、福林堡變改造、五丈塬變改造及蓮池變、黃牛變變等重點工程,進一步加強對工程管理部門、施工單位、運行部門的技術監督。每季度下發繼電保護工作簡報,一季度針對三岔變保護壓板投入不正確的問題,組織班組技術人員到鳳縣供電分局,對其管轄的八座變電站二次設備運行和保護投入情況進行檢查,對八站中沒有用的壓板全部拆除,班組對八站的保護運行說明進行修訂,利用冬季大培訓組織技術能手對其保護運行維護注意事項專題講課。二季度針對運行人員對保護裝臵異常信息定位不準(岐山變差流越限信息)、高頻通道異常(馬新I施工)問題等提出了工作要求,明確了專業匯報和詢問程序。三季度針對上半年保護裝臵運行情況進行了整體評價,指出了設備運行巡視中的不足,需要加強設備招投標和技術協議簽訂中的重點。截止目前,共下發繼電保護工作簡報22期。
專業實行分級驗收單制度,將保護檢驗和新投保護設備納入管理,通過四級簽字明確各級人員責任,同時能夠孎場保護工作中存在的問題及時反饋各有關單位,并督促及時消除設備缺陷,不完全統計共填寫驗收單近千份。
專業班組建立每月變電站設備電話詢問制度,建立了電話詢問記錄本,每月通過電話逐站詢問設備運行情況、防潮防雨情況、異常信息情況等等,密切監視電網保護裝臵的運行狀況,上半年共發現問題項,均進行處理。
班組按站編制了110KV及以上二次安全措施票,規范了保護二次措施,統一的.安全措施票的制定原則、實施,目前建立了39座變電站268張二次安全措施票。
2、嚴把保護新設備入網關和設備驗收投運關,不斷提高電網設備技術水平為了規范保護設備的入網管理,針對目前運行的保護廠家多、保護型號和配置雜亂,設備質量參差不齊,其中溫江寺變的得力特設備運行極不穩定、開發區變和明星變早期2U南瑞保護通信問題嚴重不穩定,給運行維護十分困難,為此3月組織專業人員完成《110KV及以下系統保護訂貨規范》、《xx地區電網110kv線路及電氣主設備繼電保護和安全自動裝臵選型、配置技術原則》、《電壓無功綜合控制裝臵(VQC)設備選型配置技術條件》三個技術標準的編制,8月進行了發布。從設備訂貨招標階段把好關,不同工程、不同人員按照技術標準實現統一的設備配置。
在工程驗收中,以規范化驗收手冊為準繩,在工程開工前,先對施工圖紙進行審查,結合實際設備情況提出專業意見,同時專業建立了嚴格的驗收制度,以驗收卡和分級驗收單來控制整個驗收項目和驗收流程,在今年新建的水溝變、改造的黃牛變等工程中,從二次階段專業人員就隨工驗收;在保護一班施工的眉縣變擴建工程中,保護二班組織專人介入驗收,做到不論自己還是基建單位施工,專業都能做到標準統一,對驗收中發現的問題每日匯總上報,第二日檢查整改情況,保證在設備投運前消除完畢。由于驗收工作仔細,確保了今年繼電保護基建、技改零缺陷投運。
3、認真落實上級工作和反措要求,確保電網可靠運行
針對電網繼電保護異常、事故,網、省公司下發的“關于印發《20xx年陜西電網繼電保護及安全自動裝臵運行動作統計分析報告》的通知”“<國家電網公司十八項電網重大反事故措施(試行)>繼電保護專業重點實施要求”“陜西省電力公司關于印發《20xx年第一季度陜西電網繼電保護動作統計分析報告》的通知”“關于印發《陜西電網220KV及以上系統遠方跳閘裝臵配置及通道組織規定(試行)》的通知”,“關于印發《陜西省電力公司繼電保護故障信息系統建設原則及管理規定》的通知”、“關于通報20xx年3—5月份西北電網調
繼電保護工作總結10
時光飛逝,歲月如梭,眨眼間大學畢業一年有余。在這期間,我在山東魏橋鋁電有限公司從事電廠繼電保護的工作。在這一年里,我在公司正確領導和關心支持下,本著積極的工作態度和強烈的求真精神,一邊盡己所能的工作,一邊虛心的學習新知識。為電廠正常運行及設備維修做出自己的貢獻,取得了一定的成績,但還存在一些不足,有待提高和改進。現將一年來的具體工作情況總結如下:
一、努力工作,在實踐中不斷提高和鍛煉自己
我在校所學習的專業是電力系統繼電保護與自動化專業,因此畢業以后就分配到電廠電氣檢修車間繼保班。剛進入車間我虛心向老師傅學習,把自己的理論知識和實踐相結合,工作取得不斷的進步,在較短的時間內能夠獨立擔任修改保護定值、查找二次回路、校驗簡單保護的檢修工作。
二、工作內容
我的工作內容大致分為二次設備檢修和培訓工作
二次設備檢修工作:
1、繼電保護及運行裝置完整齊全、動作靈敏可靠、正確。
2、二次回路排列整齊、標號完整正確、絕緣良好。
3、圖紙齊全正確與現場實際相符。
4、控制和保護盤面整潔、標志完整。
5、每年一次預防性試驗
培訓工作:
1、搜集近一周的工作內容及相關資料,整理編輯。
2、組織車間人員展開培訓工作。
3、監督各個班組的培訓進行情況,及對班組學習情況進行抽查。
三、經驗體會
1、塌實刻苦提高專業技能
作為一名技術人員,專業技術水平是根本。搞技術是學無止境的,還要發揚吃苦耐勞的`精神。不光要學習書本上的理論知識,還要聯系實際,在實際中不斷摸索、不斷積累。同時,也要虛心求教,掌握各種相關專業知識。
1、努力鉆研提高學習能力
對于剛從事電力工作的我來說,面對的一切都是嶄新而富有挑戰的。因此需要充實自己,我經常用業余時間,看些與電力系統相關的書籍,或者上網查一些繼電保護方面的資料及前輩們的經驗心得。而運用這些專業知識到工作中才是最重要的,否則就是“紙上談兵”了,我在這方面還做得不夠,還需加大力度。重視思考,有時遇到同一個問題,有的人處理得恰當,而有些人就處理得草率。作為一名縝密者,就要養成勤思考的習慣,以至能處理復雜的電力故障問題。同時經常性的與同事進行溝通,積極談?wù),總結工作心得。
四、存在不足與今后打算
1、工作中有時有點粗心、不夠細致;
2、在專業技術上鉆研不夠;
3、組織管理力度不夠;
針對上述問題,在今后的工作中要克服粗心、加強專業技術、技能的學習力爭更大的進步,同時還要加強將所學到的專業知識運用到工作中去,把工作做得更上一個臺階。
“金無足赤,人無完人”。一年的工作,有成績也有不足,有歡樂也有苦澀,但收獲卻是主題。雖沒做驚天動地的大事,卻在一件件小事中體現出了工作的意義和人生的價值。為了鍛煉自我、成長成材。在今后的工作中,我會更加勤奮工作,不斷完善自己,提高自己,并在實踐中臻于成熟。
繼電保護工作總結11
在圓滿完成迎峰度夏任務后,又進入了每年下半年預試檢修等任務開始開展的九月,也是為國慶保電打下殷實基礎的一個月。在即將結束的九月份,在公司領導和同事的幫助下,我的業務水平有了進步,并且基本完成了自己崗位的各項職責。以下我將自己的工作情況、學習情況、感想等總結如下。
一、主要工作情況
1、班組建設工作
針對上月班組建設工作的情況進行了繼續完善,并配合公司、分公司通過了省公司迎檢工作。此次班組建設完善工作主要是完善關鍵業績指標部分,另再依據國網百分標準進行了初步自查。
另外,根據分公司領導的安排,配合王強將本班的班組建設文檔資料輸入分公司班組建設專門網站。
2、繼保檢修工作
九月是迎峰度夏結束,預試等工作開展及國慶保護前期準備工作的關鍵期,公司為保證人身、電網、設備的安全運行,加強了班組工作的.安全教育。本人在完成除正常搶修外,還參與了部分分公司分配的工程項目。
3、狀態檢修工作
根據省公司、公司的安排,本月配合分公司完成了近期的狀態檢修工作任務。通過對目前公司電網中的設備運行狀態以及到目前為止設備的檢修、試驗情況進行一個綜合的分析,以確定設備的運行狀態
及發現的問題,以便后續定檢、修試、改造、更換等工作的安排及問題的排查。
二、工作、學習中存在的問題
1、在班組建設的工作中,自己還是在一些工作上做的不夠細致,班組建設工作還有欠缺,使得一些資料文檔等不全。今后應當把班組建設工作做到日常工作中。
2、在狀態檢修工作中,沒能在緊張的工作任務中對狀態檢修的工作細節及設備狀態細則進行多的關注,使得出現做了工作,但對工作具體的內容確不清楚的情況。
3、在業余時間沒有花時間去對工作中碰到的疑難點等進行深究學習;另外,對理論上的學習還不夠努力。
三、十月工作計劃
1、積極配合公司、分公司、本班工作的開展,嚴格要求自己,努力完成自己的本職工作。尤其是完成下半年公司的各項大修技改工作任務。
2、積極配合完成公司國慶節保電工作,并為之后的迎峰度冬工作做好前期準備工作;
3、努力在工作中學習進步,提高自己的知識水平及業務水平。
繼電保護工作總結12
20xx年我廠繼電保護工作在寧夏電力調度控制中心、寧夏發電集團公司領導的高度重視與正確領導下,按照寧夏電網繼電保護工作管理標準的要求,做了大量艱苦細致的工作,全面完成了20xx年繼電保護各項計劃、反措整改任務等,進一步提高了我廠繼電保護設備的的健康水平,F(xiàn)對六盤山熱電廠20xx年度繼電保護工作進行總結。
一、繼電保護動作情況
六盤山熱電廠繼電保護情況簡介:我廠主電氣設備配置情況為:發變組保護、啟備變保護為南京南自公司廠生產的dgt 801型微機型保護裝臵,發電機勵磁系統為abb公司的un 5000型微機勵磁調節系統,線路保護分別采用南京南瑞的rcs-931bm保護與北京四方的csc 103c型微機保護,母線保護裝臵為深圳南瑞公司的bp-2c型母線保護裝臵、斷路器輔助保護配置為rcs-921a保護裝臵。目前全廠保護裝臵均投入正常。繼電保護投入率為100%,自動裝臵投入率為100%。故障錄波完好率為100%,繼電保護定檢完成率為100%。
20xx年我廠繼電保護設備動作次數為0次,誤動0次,正確動作率100%。
二、繼電保護管理工作:
20xx年度,我廠堅持結合國家、行業、寧夏電網對繼電保護工作的各項管理規定開展技術監督和自查隱患等工作,目的在于提高我廠繼電保護專業管理工作的水平,在全體專業人員的共同努力下,我們完成了如下工作:
1、結合現場實際,針對機組檢修中技改、換型的設備,修訂了繼電保護管理設備的臺賬、檢修記錄、運行記錄等基礎設備管理資料,保證了設備管理資料的科學化、精細化、標準化。
2、對全廠所有電氣設備使用的定值、參數、保護裝臵軟件版本等主要數據全部進行了校核、檢查,保證了生產現場設備使用定值與定值通知單完全統一。
3、積極對技改、換型、新增繼電保護設備的圖紙、記錄、臺賬等及時進行更新,保證了生產現場實際和基礎資料完全一致。
4、修訂并加強了保護及二次設備故障和缺陷管理力度,從制度和人員上保證了消缺工作的及時性和準確度。
5、為確保我廠保護裝臵定值整定可靠,錄入裝臵準確,本年度安排繼電保護人員進行了廠用系統保護定值校核復算,并對裝臵現運行定值進行核對。
三、保護裝臵的檢驗情況
繼電保護裝臵的檢驗工作是提高保護設備健康水平的重要手段,我廠在對繼電保護檢驗工作堅持全面、有效、可靠的原則。廠部設立有繼電保護試驗室,按照規程要求配備了必須的試驗儀器儀表,具備了開展各項檢驗項目的能力。在裝臵檢驗管理方面,將檢驗工作納入到繼電保護技術監督管理的范疇中,每年年初根據保護檢驗規程、檢修安排、運行情況、反措計劃等制定詳細的校驗計劃,明確校驗時間與項目,并隨技術監督年度工作計劃下發。
我廠雙機自投運以來,已對全廠所有繼電保護設備全部進行了一次全面校驗,無漏檢及未檢的保護設備。通過檢驗工作發現了不少保護裝臵存在的問題,并及時進行了處理,對保護裝臵的可靠性起到了應有的作用。
四、設備檢修管理工作
20xx年,我廠繼電保護專業人員結合我廠機組檢修機會以及春、秋季安全檢查計劃安排對生產現場設備進行全面治理和綜合校驗。對于檢修中發現影響設備安全穩定運行的重大隱患組織專業力量及時進行了處理,完成#2機組標準化a級檢修一次,一般性設備保護定檢69臺/套,完成一般性設備缺陷消除196項,截至目前,全部處理正常,全廠無帶缺陷、帶隱患運行的繼電保護設備,全廠保護投入率、正確動作率全部達到100%。
主要開展工作如下:
1、根據區調保護處的的統一要求,利用機組檢修機會,分別對#1、#2機組、起備變、330kv升壓站各斷路器ct端子箱進行檢查,對于部分戶外ct端子箱中引接直接地網的接地電纜線徑不夠100mm2缺陷,現已制定整改計劃,按照檢修安排,將整改情況反饋至保護處。
2、高質量按期完成六盤山熱電廠#2機組標準化a級檢修工作,檢修后繼電保護設備驗收優良率全部達到100%;
3、利用#2機組a級檢修機會對#2發變組保護進行了全檢,完成了同期、廠用快切設備的綜合校驗,完成了#1、#2機組6kv廠用系統綜保裝臵的綜合校驗,規范了設備檢定周期,確保了設備可靠投運。
4、利用雙機檢修機會,對機組廠用380v系統輔機保護進行了全面檢查,對檢查中發現的`問題,及時進行處理,杜絕保護裝臵誤動的隱患;
5、利用#2機組的a級檢修機會,完成了#2機組備用直流充電機接入主廠房直流系統的工作,加裝后設備運行正常,各項試驗合格。
6、聯系發變組故障錄波器廠家對我廠發變組故障錄波器進行了程序升級和硬件更新工作,通過改造和升級,裝臵消除了gps對時偏差、裝臵運行中死機等缺陷,確保了裝臵的可靠投運。
五、繼電保護培訓工作:
從人員培訓方面,繼電保護專業班組有意識的安排班組年青技術骨干力量承擔大型保護定檢及檢修工作,讓老師傅從安全及技術方面進行指導把關。真正把培訓工作的基礎與青工個人工作實際相結合,使得檢修隊伍整體技術素質有了堅實的落腳點,也有了一個相對可靠、可行的培訓工作平臺。這樣既激發了年輕人的積極性,也保證了設備檢修質量,同時也給年輕人創造了施展自己才能的空間舞臺。也給班組創建學習型班組提供了良好的依據和基礎。 檢修班組在20xx全年共組織外出培訓10人次,技術講課及現場培訓40次,技術問答40道,現場考問90次、二次圖紙繪制26篇,通過多方位、多形式的培訓使班組成員技術水平得到了很大的改善,通過兩臺機組現場的維護消缺和機組a級檢修工作,使班組成員的現場檢修技術水平有了很大程度的提升,為班組今后教育培訓及現場消缺打下了良好的基礎。
六、繼電保護目前面臨的主要問題:
1、繼電保護專業管理設備點多面廣,且專業人員相對匱乏,具有成熟經驗的人員崗位變動較快,骨干技術力量的不足,所以在應對目前較多的檢修任務時,檢修人員還存在設備檢修、管理不到位的實際問題,需要繼續加強技術培訓力度,為檢修隊伍補充新鮮血液。
繼電保護工作總結13
20xx年7月,我順利完成了學業,從貴州工業大學電自系畢業,并于同年應聘到習水電廠工作。參加工作以來,我一直從事繼電保護和二次回路的維護工作。20xx年12月,我取得了助理工程師的資格。下面就從專業技術角度,對我這8年來的工作做一次全面總結:
一、刻苦學習專業知識,努力提高崗位技能。
本人與20xx年7月進入習水電廠實習,同年10月分配到電熱分場繼保班。工作伊始,我發現所掌握的專業知識和實際工作有很大的區別和差距,為了盡快適應工作,轉變角色,我努力學習繼電保護相關的專業知識。從基本的二次回路原理到220kV開關的控制回路,從簡單的電動機保護到復雜的發變組保護,從單個的自動裝置原理接線到整套保護裝置邏輯,我結合實際,系統地、由淺入深地刻苦學習,努力提高。在老師傅的幫助下,通過了1年的用心專研,我較全面地掌握了繼電保護工作相關的專業知識和操作技能,可以比較熟練地完成復雜的保護校驗作業和日常定期維護工作,具備了獨立工作的能力。
二、積極拓展知識面,結合實際再提高。
20xx年5月,習水電廠迎來了第一次重大的工程,新建205習黃線。我作為工作組的一員,全程參與了保護裝置的安裝和調試。基建施工、電纜敷設、二次接線、高壓試驗、通道校驗、保護調試。我
深刻體會到,在電廠這樣一個戰斗前線,光會一門“武藝”是遠遠不夠的。一個稱職的繼保施工負責人除了精通專業知識,還得了解相關的非本專業技能。我或許是一名合格的繼保人員,但還不是一名合格的工作負責人。于是我開始學習與繼保相關的其他專業的知識,努力拓展自己的視野,一次配電、高壓試驗、電子通信等我都進行了較深入的學習,知識面的擴展對我后來的工作幫助很大。
20xx年9月,習水電廠開始進行脫硫環保工程的建設。我直接參與了脫硫高、低壓變保護裝置安裝、脫硫直流系統安裝、脫硫ERP檢測系統安裝等重要項目,并發揮了主要作用,得到了同事和領導的信任和贊賞。
20xx年3月,我負責施工習桐線204保護裝置的改造更換工程。一套保護裝置的更換比新裝置安裝要麻煩得多,不僅要求對原系統全面的了解,還要準確熟知新裝置的`原理接線,這樣才能將新裝置很好地融入到原來的系統中。憑著過硬的專業知識和頑強的工作作風,我漂亮地完成了任務。同年6月,我負責施工安裝了廠內第一套高壓變頻器設備。6kV電動機高壓變頻,這是一個全新的領域。通過向廠家的虛心討教和現場施工學習,我掌握了此項技術的工作原理,為后續的工程打好了基礎。接下來的第二套、第三套、、、均順利施工完成。
根據母差保護雙重化配置的要求,我廠決定新增一臺母差保護裝置,以保證電網安全穩定運行。母差保護裝置和所有220kV間隔均有聯系,它的二次回路牽涉面廣,接線復雜,而且廠站不可能全部
停下來給你施工。面對這個難題,我和班組的同事們一起研究制定了“先期電纜敷設到位,而后逐個停運施工”的工程策略。至今,已完成了整個工程的90%,勝利在望。
這些年,我的工作得到了公司的認可,先后授予我繼保先進個人、自動化先進個人、先進工作者等榮譽。
三、牢記黨的宗旨。
我于20xx年入黨,我認為全心全意的工作就是對黨的宗旨最好的踐行。我尤其注重對“三個代表”重要思想的學習,努力提高自己的政治理論修養。思想上行動上同黨中央保持高度一致。具有較強的大局意識和組織觀念。我能很好地處理和同事的關系,工作上以事業為重,不計個人得失,吃苦耐勞,積極主動。勤于思考,工作思路清晰,能把繼電保護知識和工作實際相結合,在電力事業發展與改革中較好地發揮了一個一線帶頭人應有的表率作用。
四、積極培訓,學無止境。
一方面,繼電保護的知識如寬廣的海洋,博大精深。另一方面,當下高新技術陳出不窮,繼電保護也在積極運用先進的科技成果提高自己的核心價值。所以,我們作為繼電保護人員,真是一刻也不能停下學習的步伐。為此,我在業余十分注重專業知識精進和高新技術的了解,只要有技術培訓的學習機會,就積極參與。工作以來,參加各級部門組織的培訓不下十余次,收獲頗豐。專家的講解幫助我從不同
角度深入了解繼電保護,和兄弟單位的交流也極大豐富了自己的實際經驗,自己的業務能力得到了不斷提高。
五、自我審視,努力完善。
回顧自己這八年的工作經歷,客觀地說,亮點不多,創新不夠,專業知識有待提高,工作方法有待改進。在今后的工作中,我一定更加努力學習,運用所學知識努力探索繼電保護工作的基本規律,不斷改進工作方法,提高工作效率,踏踏實實,任勞任怨,勤奮工作,致力成為一名合格的繼電保護專業技術人員。
繼電保護工作總結14
20xx年緊緊圍繞“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,按照各項工作部署,扎實做好技術監督工作,現將有關情況總結如下:
1、扎實做好技術監督常規工作
繼電保護及安全自動裝置技術監督的對象為發電機、變壓器、輸電線路、母線等電力設備的繼電保護(包括發電機勵磁系統)、安全自動裝置及所屬的二次回路、用于繼電保護遠方信號傳輸的通道設備、回路。繼電保護及安全自動裝置技術監督的內容包括規劃設計、產品質量、安裝調試、交接驗收、運行管理、校驗維護、系統改造、新技術開發、反事故措施及技術措施的執行等,對電力建設和生產的全過程實施技術監督。
班組完成了繼電保護和勵磁專業監督的日常管理工作:
(1)按照公司要求在每次的檢修中準備作業指導書,并按作業指導書中的要求認真完成檢修中的每一項工作,及時做好工作記錄,工作結束后及時完成實驗報告的整理工作。
。2)認真檢查班組的技術資料,20xx年6#發電機監控系統技術改造工作完成后,及時完善了6#發電機的技術改造圖紙并把與之相關的原理圖進行了修改。
。3)對在電氣專項檢查中提出的問題進行了整改工作,如:主變溫度表做防雨罩;主變、5#機微機保護盤接線端子換端子號等。
(4)在工作中發現設備缺陷做到及時處理,如遇到不能處理的缺陷與生產廠家及時聯系,督促廠家及時到現場處理,保證發電機組的.安全穩定運行。
。5)對檢修工作結束前認真進行傳動工作,對新設備的安裝調試工作認真對待,并督促每個員工認真學習,盡快掌握新設備。
2、20xx年技術監督重點工作
(1)繼續完善技術監督工作,按照公司要求檢查應具備的技術資料并建立技術檔案。
。2)加強檢修工作的監督,保質保量的完成檢修工作。
(3)針對明年的技改工作加強技術培訓工作,保證技改工作安全順利地完成。
繼電保護工作總結15
20xx年,根據廠部的統一部署和部門工作的整體安排,電測儀表測量工作按原計劃有條不紊地進行。在這一年當中,充分利用機組停運的機會對相應電測儀表做了周期性校驗工作及技術培訓工作。電測儀表監督各項指標也達到了預定的水平。工作總結如下:
一、監督指標完成情況
1、保護裝置定檢率為100%。
2、保護裝置缺陷處理率100%。
3、保護裝置事故率為0。
4、保護裝置投入率100%。
5、保護正確動作率100%。
二、主要監督工作完成情況
1、在5、6月份進行的我廠1、 2機組的小修過程中,我們按照《繼電保護檢驗規程》的要求,對全廠的保護裝置進行了校驗。根椐檢修計劃,我們對2機發變組保護,勵磁系統設備,6KV工作段上送至DCS信號進行了核對,確保了上傳信號準確無誤。進行了1、 2機本體CT及出口PT、CT端子箱二次回路清掃檢查,二次線核對并緊固接線螺絲。對1、 2發變組保護A、B、C屏二次回路清掃檢查、接線校對并緊固接線螺絲。對1、 2主變、廠高變端子箱清掃及二次線核對。上述端子箱目前已做到了圖實相符,圖紙均已貼于柜門上。
2、完成1、 2機電子間及330KV網繼小室故障信息子站清灰檢查,繼電器小室線路故障錄波裝置清灰檢查。
3、在三月份春檢工作中,對起備變保護裝置進行了校驗,并用保護帶開關進行了傳動試驗,動作行為正確,動作信號正常。且對保護屏端子排、開關就地端子排進行了檢查和螺絲緊固,并進行了衛生清潔,完善了所有電纜孔洞的封堵,核
遠方信號傳輸的通道設備、回路。繼電保護及安全自動裝置技術監督的內容包括規劃設計、產品質量、安裝調試、交接驗收、運行管理、校驗維護、系統改造、新技術開發、反事故措施及技術措施的執行等,對電力建設和生產的全過程實施技術監督。
1、班組完成了繼電保護和勵磁專業監督的.日常管理工作:
(1)按照公司要求在每次的檢修中準備作業指導書,并按作業指導書中的要求認真完成檢修中的每一項工作,及時做好工作記錄,工作結束后及時完成實驗報告的整理工作。
。2)認真檢查班組的技術資料,20xx年6發電機監控系統技術改造工作完成后,及時完善了6發電機的技術改造圖紙并把與之相關的原理圖進行了修改。
。3)對在電氣專項檢查中提出的問題進行了整改工作,如:主變溫度表做防雨罩;主變、5機微機保護盤接線端子換端子號等。
。4)在工作中發現設備缺陷做到及時處理,如遇到不能處理的缺陷與生產廠家及時聯系,督促廠家及時到現場處理,保證發電機組的安全穩定運行。
(5)對檢修工作結束前認真進行傳動工作,對新設備的安裝調試工作認真對待,并督促每個員工認真學習,盡快掌握新設備。
2、20xx年技術監督重點工作
。1)繼續完善技術監督工作,按照公司要求檢查應具備的技術資料并建立技術檔案。
。2)加強檢修工作的監督,保質保量的完成檢修工作。
(3)針對明年的技改工作加強技術培訓工作,保證技改工作安全順利地完成。
20xx年12月19日